I nedanstående tråd diskuteras detta bla. men gå upp kabelarea jämfört med tabellerna.Om du lägger in dina förutsättningar på denna sida, får du svar.
Glöm inte att dubbla kabellängden, det är ju vanligtvis lika långa kablar till både + och -.
Som det diskuterats i en annan tråd nyligen räcker det inte att dimensionera kablarna efter spänningsfallet.
Man måste även ta hänsyn till kabelns strömtålighet. Om kabeln överhettas kan detta få högst oönskade konsekvenser...
1000 W betyder ca 85-90 A på 12V-sidan.
Det torde innebära en area på minst ca 25 - 35 mm²
Om du fick kablar med vid köpet, så tycker jag du kan använda dem...Jag har köpt en Luxorparts Växelriktare med ren sinusvåg 1000 W. Min fråga är: Vilken kabelarea ska jag ha till den?
Mvh Christer
Så här står det i bruksanvisningen som Kjell&Co har på sin hemsida.Om du fick kablar med vid köpet, så tycker jag du kan använda dem...
Lycka till...
Står även på Kjell & Company att det behövs två parallellkopplade batterier för att få ut full effekt, anslutning till batteriet är säkrast med fast anslutning och avsäkring.Gör det enkelt.... Rekommenderar säljaren kablarna... Då kan du använda dem...
Jag är ganska så säker på att de allra flesta använder medföljande kabel, själv har jag gjort detta till alla mina invertrar under årens gång.... Lycka till