Inte svar på Mickes fråga men...
Jag har inte lyckats överbelasta mina 3 BMS (har iofs inte försökt)
Men mitt BMS123 belastas inte alls av strömmen ut/in från batteriet, utan det är mina externa reläer som är svagaste komponenten.
Har 2st Smart123 dubbelrelä (ut + in), max.240A på varje, samt huvudsäkring på 300A. Min största förbrukare är invertern, den drar drygt 120A med min största last, batteriet (Winston) kan dock leverera 1200A, men vid dessa strömmar blir det problem med att hitta reläer, de får troligen problem att bryta så hög ström och risk för en kraftig ljusbåge blir stor.
Jag har dock inte hört talas om BMS som begränsar strömmen till ett max-värde, utan bara de som stänger av vid överbelastning, men då är oftast strömmen långt över de gränser tillverkaren satt som max. ström.