Hej!
I vår fina gamla Hymer från -89, så har jag upptäckt en "grej";
När vi står på 230V, och Ctek-laddaren ska underhålla bodelsbatteriet (supply-läge står den alltid på) så får jag 13,4 V ut i uttagen, men mäter jag på batteriet så är det aldrig mer än 12,4 V.
Nu i vinter hade av någon anledning inte automat-switchen (som slår på bodelsströmmen när 230V kopplas in) funkat och batteriet hade sjunkit till 4-5 V eftersom inte laddaren laddat då. Det är ett vanligt 100 Ah fritidsbatteri med några år på nacken kan tilläggas.
När jag provar de andra lägena på Ctek-en, som "normal" eller "snöflingan" så indikerar den fel med röd lampa efter en stund.
Vad tror ni, är det något fel? I så fall på laddaren, batteriet eller skiljerelät?
Tack för tips
//Kristian
I vår fina gamla Hymer från -89, så har jag upptäckt en "grej";
När vi står på 230V, och Ctek-laddaren ska underhålla bodelsbatteriet (supply-läge står den alltid på) så får jag 13,4 V ut i uttagen, men mäter jag på batteriet så är det aldrig mer än 12,4 V.
Nu i vinter hade av någon anledning inte automat-switchen (som slår på bodelsströmmen när 230V kopplas in) funkat och batteriet hade sjunkit till 4-5 V eftersom inte laddaren laddat då. Det är ett vanligt 100 Ah fritidsbatteri med några år på nacken kan tilläggas.
När jag provar de andra lägena på Ctek-en, som "normal" eller "snöflingan" så indikerar den fel med röd lampa efter en stund.
Vad tror ni, är det något fel? I så fall på laddaren, batteriet eller skiljerelät?
Tack för tips
//Kristian