Truma combi 6 - problem

  • Startad av Startad av F.d. 27821
  • Startdatum Startdatum
F

F.d. 27821

Guest
Hej.

Vi har problem med våran Truma combi 6002 (endast gas) i husbilen.

När vi startar värmen så funkar den allt från 1 minut till 5 minuter, sedan slår den av och röd ledlampa lyser.
Det funkar bra att endast värma vatten (sommartid).
Sen tycker vi även att det är dålig fart i värmen som kommer ut, under den tiden truman fungerar.

Det sitter 2 gasregulatorer på den. 1 som sitter original från husbilen (import från Tyskland)
Sedan sitter det en ny i anslutning till gasolflaskan.
Kan dessa störa ut varandra? Båda är på 30mbar.

Gasoldrift för kyl fungerar bra.
Gasolen är nyfylld.

Tack på förhand.
 
Sv: Truma combi 6 - problem

Du skal aldri serikoble to regulatorer, dette vil begrense mengden med gass som kommer gjennom og Truma pannan vil kutte ut etter kort tid.
 
Sv: Truma combi 6 - problem

Problemet löst.
Tog bort en av regulatorerna och nu verkar det fungera som det ska.

Tack för hjälpen :)
 