Kablar på 35 kvadratmillimeter med 230 A låter som att man får anta rätt mycket om förläggningen som är åt det positiva hållet, typ helt fritt och fläktpåblåst. Förlagt i isolerad vägg behövs väl upp mot 140 kvadratmillimeter. Och bara för att kanske slippa den diskussionen igen, spänningen i nätet, 400 V eller 12 V, har ingen betydelse för hur varm en kabel blir om den genomflyts av en viss ström. Elbasens tabells bästa förläggning, två ledare ihop fritt i luft, skulle ge en area på 70 kvadratmillimeter. För 150 A funkar 35 kvadratmillimeter i den förläggningen. Men då får det inte hamna kläder eller liknande runt kablarna. Sedan bör man räkna på spänningsfallet men jag gissar att det klarar sig bra med så korta kablar. Kortslutningsström är säkert inget problem heller.