Har monterat 380 W solpaneler på husbilen och för att få full utdelning av detta har en Edecoa 2500w/5000w inverter installerats. Den har funktion laddning och switchar automatiskt om från batteri till stolpström. Batteriet är ett 200ah LiFe. Den tidigare batteriladdaren har kopplats bort. Jag har dock låtit kylen ligga kvar mot batteriet då jag tror mig ha så pass batteri att den går att köra delvis på det.
Efter ca en veckas nyttjande av systemet löser dock ett alarm. I manualen står att läsa följande kring detta larm som består av 5 pip med ett par sekunders uppehåll:
Orsak: load AC exceeds the nominal power by 120%. Short circuit in connection.
Åtgärd: 1. The starting power of the electrical equipment is too high and it is confirmed whether the starting power of the electrical appliance exceeds the maximum continuous power of the inverter. 2. Reduce load. 3. Disconnect the electrical outlet from the inverter output outlet and restart the inverter. If you are working normally, you need to check whether there is a short circuit in the connected load appliance or line.
Larmet går även om jag tar bort belastningen från invertern. Jag har kollat så att anslutningarna är ok och ordentligt fastsatta. Det fungerar bättre om jag har belastning på invertern av kylskåpet (130w), då kan det ta upp till någon timme innan larmet går. Någon som har några kloka tankar kring detta?
Efter ca en veckas nyttjande av systemet löser dock ett alarm. I manualen står att läsa följande kring detta larm som består av 5 pip med ett par sekunders uppehåll:
Orsak: load AC exceeds the nominal power by 120%. Short circuit in connection.
Åtgärd: 1. The starting power of the electrical equipment is too high and it is confirmed whether the starting power of the electrical appliance exceeds the maximum continuous power of the inverter. 2. Reduce load. 3. Disconnect the electrical outlet from the inverter output outlet and restart the inverter. If you are working normally, you need to check whether there is a short circuit in the connected load appliance or line.
Larmet går även om jag tar bort belastningen från invertern. Jag har kollat så att anslutningarna är ok och ordentligt fastsatta. Det fungerar bättre om jag har belastning på invertern av kylskåpet (130w), då kan det ta upp till någon timme innan larmet går. Någon som har några kloka tankar kring detta?