Är helt novis på Alde och hur värmesystemet ska fungera så vänder mig hit och hoppas på hjälp.
Har ett värmesystem, vattenburen/klykol. Pannan är en Alde 3010. Kombinerad värmare för elementen och varmvattenbredning.
Har den Ej digitala versionen av manöverpanelen.
Problemet: Får ej värmesystemet att fungera som det ska på. Detta är förutsättningarna:
1. Slår jag på steg 1 värme, bara elpatron samt har reglarratten uppdragen händer inget. Steg 2 på elpatronen ingen skillnad. Tillför jag och slår på gasolen, ingen förändring.
2. Slår jag på steg 1 eller steg 2 på elpatron + steg 1 för värmevatten/vattenbredning så startar cirkulationspumpen, och det syns på glykolen i behållaren att det åker runt. Värmen på elementen kommer igång etc etc.
3. Dock om jag väljer steg 2 på värmevatten/vattenbredning dvs 60-70 grader så händer inget. Cirkulationspump stannar, Lika dött som om innan. Men som sagt, väljer man läge 1 så drar allt igång.
Hör inga reläer drar när jag startar steg 1 eller 2 för elpannan. Glykolen är påfylld och det blir ju varmt när man drar igång steg 1 på värmevatten.
Men jag förstår inte varför man inte kan kicka igång värmen på elementen utan att ha igång vattenbredning. + att det låter ju helt fel att inget fungerar om man väljer steg på varmvattenbredning.
Ska kolla säkringar inom kort, men hittar bara en 10A säkring från pluspol på 12v batteri. Men den går inte till aldepannan utan åt andra hållet.
Ser inte heller ut som att jag har 100% tryck på 12v batteriet. Kan detta påverka driften av aldrpannan (om 12v spökar)?. OBS 230v är inkopplat i vagnens givetvis.
Önskar tips vad jag missar. Eller om det uppenbart är nått som är fel?
Är helt novis på Alde och hur värmesystemet ska fungera så vänder mig hit och hoppas på hjälp.
Har ett värmesystem, vattenburen/klykol. Pannan är en Alde 3010. Kombinerad värmare för elementen och varmvattenbredning.
Har den Ej digitala versionen av manöverpanelen.
Problemet: Får ej värmesystemet att fungera som det ska på. Detta är förutsättningarna:
1. Slår jag på steg 1 värme, bara elpatron samt har reglarratten uppdragen händer inget. Steg 2 på elpatronen ingen skillnad. Tillför jag och slår på gasolen, ingen förändring.
2. Slår jag på steg 1 eller steg 2 på elpatron + steg 1 för värmevatten/vattenbredning så startar cirkulationspumpen, och det syns på glykolen i behållaren att det åker runt. Värmen på elementen kommer igång etc etc.
3. Dock om jag väljer steg 2 på värmevatten/vattenbredning dvs 60-70 grader så händer inget. Cirkulationspump stannar, Lika dött som om innan. Men som sagt, väljer man läge 1 så drar allt igång.
Hör inga reläer drar när jag startar steg 1 eller 2 för elpannan. Glykolen är påfylld och det blir ju varmt när man drar igång steg 1 på värmevatten.
Men jag förstår inte varför man inte kan kicka igång värmen på elementen utan att ha igång vattenbredning. + att det låter ju helt fel att inget fungerar om man väljer steg på varmvattenbredning.
Ska kolla säkringar inom kort, men hittar bara en 10A säkring från pluspol på 12v batteri. Men den går inte till aldepannan utan åt andra hållet.
Ser inte heller ut som att jag har 100% tryck på 12v batteriet. Kan detta påverka driften av aldrpannan (om 12v spökar)?. OBS 230v är inkopplat i vagnens givetvis.
Önskar tips vad jag missar. Eller om det uppenbart är nått som är fel?