Förmodar att du inte står på 240v. Ni står utan anslutning och kör då pumpen alltid på läge 2. Jag har alde 3000 och då kan man på panelen välja att pumpen ska gå kontinuerligt eller ska gå när pannan startar. Skillnad är att går pumpen kontinuerligt så får man kanske jämnare värme, men drar då ström hela tiden. Startar pumpen när pannan startar så spar man lite ström och knappast mätbart att värmen är mindre jämn. Tror knappast att eran pump skulle jäklas efter 1 år. Min har funkat 15år. Nånting som är viktigt är att nivån i expansionskärlet är korrekt, vid för låg nivå kan inte glykolblandningen cirkulera riktig med följd att det blir för varmt i pannan och då stänger den ner.
Kolla också vad skalman52 skriver, håller med allt det.
Mvh
Matti