Är det Alden som tycker att det är 17 grader?Vad kan vara fel?
Landströmmen är inkopplad, Inne tempen ställd på 11 grader, cirkulationspumpen går på termostat.
Trots det så blir det 17 grader inne i bilen, Aldepanelen är resettad flera gånger.
kolla tempen vid känselkroppen för värmen,Vad kan vara fel?
Landströmmen är inkopplad, Inne tempen ställd på 11 grader, cirkulationspumpen går på termostat.
Trots det så blir det 17 grader inne i bilen, Aldepanelen är resettad flera gånger.
Nej, ingen nattsänkning.Hej! Det är inte så att du har nattsänkningen inkopplad?
Hälsningar Sanddammaren
Den stämmer med som visas på panelen.kolla tempen vid känselkroppen för värmen,
Jag hörde faktiskt något elektriskt sprak i kontakten när jag kopplade in landströmmen. Kanske kan det ha varit att Något i Aldepanelen inte tålt det?Jag hade liknande problem och bytte tempgivare men det hjälpte inte. Bytte manöverpanel till den senaste med färgskärm och då fungerar det som vanligt igen.
3 olika termometrar visar samma. Vi har bara en tempgivare som jag vet. Vi har inte rört offset, det har ju funkat innan med standard inställningarna på Alde panelen.Är det Alden som tycker att det är 17 grader?
Har ni flera tempgivare till Alden?
En dum fråga, kanske, men det är inte så att ni ställt in en offset i panelen?
Hälsar
Bettan o Einar
Det har varit så här i en vecka.Fortsätter den att vara 17 grader längre tid? Tänk på att det är ett väldigt trögt system. Har man satt på värmen går det ofta upp till 3-5 grader mer än inställt värde innan det stabiliserar sig. Om panelen dessutom sitter vid ytterdörren som i våran så kan termostaten bli påverkad av det också. Väggen bakom panelen med termostat tar ju också tid innan den kommer upp i värme. Jag brukar räkna med ca 5 tim innan det har stabiliserat sig. Det är likadant om man använder nattsänkning. Då går tempen upp några grader mot inställt värde och tar ett par timmar innan det blir rätt. Detta beror på att cirkulationspumpen går tills temperaturen kommit till det inställda värdet men vattnet i elementen fortsätter ju att värma beroende på hur varmt vattnet är. Om det fortfarande är 17 grader när inställt värde är 11 och det har stabiliserat sig går det att kalibrera panelen så den visar rätt.
Sitter det en backventil i botten på 12V pumpen? Kärlet i sig har ingen backventil, en anslutning in och en ut.Har haft samma problem, det visade sig att cirkulationspumpen aldrig var igång utan jag hade självcirkulation
backventilen vid expansionskärlet släppte också igenom. Min lösning blev en extra backventil i anslutning till pannan.
Inte säkert att du har samma problem men det går ju att prova sig fram, stänga av pumpen och nypa slangen
osv lycka till
Det sitter ju en bit slang ansluten till expansionskärlet och till ett rör i andra ändan, skall kolla om det finns någon pil på den och att klämma slangarna.Backventilen ser ut som en liten slangbit ca 12 cm lång med en pil på inskarvad på röret nära expansionskärlet sitter högt placerad
Står flärpen lite öppen bjuder den inget motstånd i flödesriktningen heller och pannvattnet börjar självcirkulera lätt då det är uppförsbacke fram till expansionskärlet, varmt vatten stiger ju
Detta var en teori som inte Alde trodde på men jag monterade ytterligare en på utloppet nära pannan för att få lite motstånd i flödesriktningen
Backventilens huvudsakliga uppgift är annars det motsatta. Prova att stänga av pumpen får du då värme är det ju lite självcirkulation som värmer.
Detta löste vårt problem