Hej! Jag förutsätter att du har glykolblandning i systemet och att nivån i i expansionskärlet är OK. Likaså att du har aktiverat värme med en lagom önskad innertemperatur i kontrollpanelen. Låter då som om cirkulationspumpen inte fungerar eller om du har luft i radiatorsystemet som hindrar cirkulation. Cirkulationspumpen sitter antingen i expansionskärlet och kan enkelt enkelt kontrolleras genom att man ser om vattnet det 'rör sig' kring pumpen. Om osäkert kan man skruva av locket , lyfta upp pumpen något och lyssna och se om det snurrar och skvätter. Eller så sitter cirkulationspumpen vid värmaren. Den är inte lika enkel att kontrollera då den är ganska tyst. Alde har väldigt bra användar- och servicemanualer som jag bifogar. Den senare tyvärr inte på svenska dock. Eftersom du har värme är själva värmaren antagligen ok och felet ligger utanför. Om du inte löser problemet så kontakta Alde per telefon. Dom är väldigt hjälpsamma.
Lycka till
Claes