Jag började komma in på detta i en annan tråd, men iom att det är ett helt nytt ämne så passar jag på att skriva ett nytt inlägg om det.
Jag har försökt räkna lite på förlusten vid längre kablage till solpanelerna. Jag har ett "drömläge" för mina solpaneler, men det innebär ca 15 meter kabel in till sommarstugan där jag tänkt placera någon form av batteribank / elcentral. Folk avrådde starkt mot att ha längre än 5-7 meter mellan panel och regulator pga spänningsfallet, så jag har kikat lite mer på det och undrar om jag räknar fel. I exemplet räknar jag på 10mm2 kabel.
Resistiviteten för koppar är ca 0,018 omh mm2/m vid 20 grader (tänkte gräva ner kablarna så det låter rimligt).
Resistansen R blir då (0,018 * Längd) / Area = (0,018 * 15) / 10 = 0,027 omh för 15m kabel.
Mina solpaneler ligger på ca 12A, vilket bör ge ett spänningsfall på 0,027 * 12 = 0,324V
Ett spänningsfall på 0,3V (eller effektförlust på 0,324*12 = 3.9 watt) låter väldigt lite tycker jag. Vi pratar alltså om en effektförlust på ganska precis 2%, vilket låter lite i sammanhanget.
Så, frågan är - varför avråder alla mig från detta, finns det någon annan orsak eller har jag räknat fel? Vad jag kan se verkar det inte speciellt farligt att använda så lång kabel. Rätta mig gärna om jag har fel
Mvh
Erik
Jag har försökt räkna lite på förlusten vid längre kablage till solpanelerna. Jag har ett "drömläge" för mina solpaneler, men det innebär ca 15 meter kabel in till sommarstugan där jag tänkt placera någon form av batteribank / elcentral. Folk avrådde starkt mot att ha längre än 5-7 meter mellan panel och regulator pga spänningsfallet, så jag har kikat lite mer på det och undrar om jag räknar fel. I exemplet räknar jag på 10mm2 kabel.
Resistiviteten för koppar är ca 0,018 omh mm2/m vid 20 grader (tänkte gräva ner kablarna så det låter rimligt).
Resistansen R blir då (0,018 * Längd) / Area = (0,018 * 15) / 10 = 0,027 omh för 15m kabel.
Mina solpaneler ligger på ca 12A, vilket bör ge ett spänningsfall på 0,027 * 12 = 0,324V
Ett spänningsfall på 0,3V (eller effektförlust på 0,324*12 = 3.9 watt) låter väldigt lite tycker jag. Vi pratar alltså om en effektförlust på ganska precis 2%, vilket låter lite i sammanhanget.
Så, frågan är - varför avråder alla mig från detta, finns det någon annan orsak eller har jag räknat fel? Vad jag kan se verkar det inte speciellt farligt att använda så lång kabel. Rätta mig gärna om jag har fel
Mvh
Erik