Kabelarea- och spänningsfallskalkylator
Spänning och kabelns längd måste anges, samt effekt, eller ström. Kabelarea behöver ej anges.
Kalkylatorn räknar fram minsta kabelarea med högst 0,5 volts spänningsfall vid 12 volt (1 volt vid 24 volt).
Obs! Vid decimaltal måste punkt användas, ej komma. Batterispänning: volt (V) Effekt: watt (W) Ström: ampere (A) Kabellängd: meter (m) Kabelarea: mm² Kabeltyp:koppar aluminium
Resultat: Spänningsfall i kabeln V Kabelns resistans ohm Ström A Rekommenderad area mm2 Minsta kabelarea för säkringar:
35 A kräver minst 10 mm2 kabelarea.
25 A kräver minst 6 mm2 kabelarea.
20 A kräver minst 4 mm2 kabelarea.
16 A kräver minst 2,5 mm2 kabelarea.
0-10 A kräver minst 1,5 mm2 kabelarea.
Värme i kablar
Kabelns resistans beräknas med formeln:
R = (resistivitet x längd) / area
Resistiviteten hos koppar vid rumstemperatur (20° C) är ca: 0,018 ohm/mm2 per meter kabel. För aluminium är resistiviteten 0,028 ohm/mm2.
Hos både koppar och aluminium ökar resistiviteten med 0,4% per grad temperaturhöjning. Detta innebär att en för klent dimensionerad kabel som blir varm orsakar ytterligare förluster eftersom den högre temperaturen också innebär ökat motstånd i kabeln.
Säkringar
Säkra alltid upp utrustningen. Kortslutning i en apparat kan orsaka mycket höga strömmar och kabelbrand, även om kabeln är rätt dimensionerad.
Välj ampere närmast över den ström som går genom kabeln.