Jag skall montera en Truma combi 6 D och har en fundering. I manualen står det: Värmaren måste avsäkras med 20 A. I förekommande fall måste hänsyn tas till spänningsfall i försörjningsledningen.
Kabellängd 5,0 m -7.5 m kabelarea 2 x 6.o kvmm
Värmaren drar som max 7 A
Men om jag använder 24volt.eu så vid 5.0 m längd och 20 A skall jag använda kabel med kabelarea 10 kvmm och vid 7,5 m skall jag använda kabel med 16 kvmm area.
Räknar man på att pannan drar 7,5 A och en kabellängd på 7,5 m så skall kabeln ha 4 kvmm area.
Min fundering är att om kabeln avsäkras med 20 A måste man då inte räkna med att det kan gå 20 A i kabeln.
Tack på förhand
 
Sv: Kabelarea Truma combi 6D

Enda tillfället som det möjligen kan gå lite högre ström i matarkabeln är när gasolen skall tändas. Men detta sker under en så kort stund att det knappast behöver tas med i beräkningen av kabelarean. Beräkna utifrån de 7 A som värmaren drar i driftläge.

I vår bil tycket jag inte kablaget var speciellt grovt, möjligen 2,5 kvadrat, men det kan ju vara kabel på 4 kvadrat med tunnare isolering som gör att den inte ser så grov ut.
 
Sv: Kabelarea Truma combi 6D

Det måste vara så att just i startögonblicket kan den dra mycket mer eftersom den skall säkras med 20 A. Men att det starttiden är så kort och därför är ledningarna tunna. Tror jag är väl bäst att tillägga.
Ha det
 
Sv: Kabelarea Truma combi 6D

Precis, man dimensionerar kablarna för en driftström. Säkringen däremot löser ut vid kortslutning, den korta tiden klarar kablarna utan vidare 20 A.
 