Hej!
Vid vår fjälltur i veckan -20 grader och hård vind vaknade jag med larm för Gas Out. Pannan hade stannat och startade inte om även efter byte av gasol kl 4 på morgonen. Resa till Östersund där servicemontören sade att det var fläkten. Byte av fläkt med samma fel. Efter kontakt med Alde byte av brännare samma fel kvarstod. Jag frågade då om det inte kunde vara skorstenen och efter en inspektion konstaterades att den hade isat igen. Lite varmvatten och problemet var löst. Pannan återställdes med den gamla fläkten och brännaren. Nu har jag monterat en skorstensförlängare.
Allt funkar och med en erfarenhet rikare återvände vi till fjällen.
PS
Kolla insuget i skorstenen på Alde värmaren om den trilskas.
Åke & Pia
Vid vår fjälltur i veckan -20 grader och hård vind vaknade jag med larm för Gas Out. Pannan hade stannat och startade inte om även efter byte av gasol kl 4 på morgonen. Resa till Östersund där servicemontören sade att det var fläkten. Byte av fläkt med samma fel. Efter kontakt med Alde byte av brännare samma fel kvarstod. Jag frågade då om det inte kunde vara skorstenen och efter en inspektion konstaterades att den hade isat igen. Lite varmvatten och problemet var löst. Pannan återställdes med den gamla fläkten och brännaren. Nu har jag monterat en skorstensförlängare.
Allt funkar och med en erfarenhet rikare återvände vi till fjällen.
PS
Kolla insuget i skorstenen på Alde värmaren om den trilskas.
Åke & Pia