Dethleffskvalite
HBK Medlem
Skriver detta då det i några trådar har diskuterats 230V i husbilen. Såsom nödig kännedom och att det är inte är svårt att koppla tre trådar eller att lämna jobbet till firman där man köpt husbilen. Här kan man kontrollera behörigheten Fråga om behörigheter - Elsäkerhetsverket [NS4 version]
Jag har tillskrivet myndigheten och ställt följande frågor. Klistrar in svaren mellan frågorna och svaren är i rött.
Fråga 1. Vem får utföra nyinstallation och utökning av installation i husvagn, husbil eller båt?
Hej!
Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrift om behörighet för elinstallatörer ELSÄK-FS 2007:2 §4.4 gäller följande för fordon.
Elinstallationsarbete som ska utföras av en elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av en elinstallatör
4 § Följande arbeten på starkströmsanläggningar ställer krav på behörighet.
4. Utförande, ändring eller reparation av anläggning på fordon och dess påbyggnad när anläggningen kommer att anslutas till ett yttre nät med en nominell spänning överstigande 50 V och arbetet utförs av någon annan än tillverkaren eller leverantören av fordonet eller dess påbyggnad. Detta gäller inte för den elektriska anläggning som fordras för fordonets drift.
Fråga 2. Är definitionen fast installation trots det matas med anslutningskabel?
Om du menar installationen på fordonet så är den att anse som fast.
Fråga 3. Har läst 708.1 till 708.3.3.2.6 och det läste jag väl redan 1994 och det förstår jag. Men om man ställer upp sin husvagn på villatomten (inte inom ett uppställningsområde för husvagnar) och ansluter den till ett vanligt jordat uttag, vad gäller då?
Anslutningen av fordonet/husvagnen ska ske enligt SS 436 40 00 del 708.4
Jag har tillskrivet myndigheten och ställt följande frågor. Klistrar in svaren mellan frågorna och svaren är i rött.
Fråga 1. Vem får utföra nyinstallation och utökning av installation i husvagn, husbil eller båt?
Hej!
Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrift om behörighet för elinstallatörer ELSÄK-FS 2007:2 §4.4 gäller följande för fordon.
Elinstallationsarbete som ska utföras av en elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av en elinstallatör
4 § Följande arbeten på starkströmsanläggningar ställer krav på behörighet.
4. Utförande, ändring eller reparation av anläggning på fordon och dess påbyggnad när anläggningen kommer att anslutas till ett yttre nät med en nominell spänning överstigande 50 V och arbetet utförs av någon annan än tillverkaren eller leverantören av fordonet eller dess påbyggnad. Detta gäller inte för den elektriska anläggning som fordras för fordonets drift.
Fråga 2. Är definitionen fast installation trots det matas med anslutningskabel?
Om du menar installationen på fordonet så är den att anse som fast.
Fråga 3. Har läst 708.1 till 708.3.3.2.6 och det läste jag väl redan 1994 och det förstår jag. Men om man ställer upp sin husvagn på villatomten (inte inom ett uppställningsområde för husvagnar) och ansluter den till ett vanligt jordat uttag, vad gäller då?
Anslutningen av fordonet/husvagnen ska ske enligt SS 436 40 00 del 708.4