Säkring?

A.Borg

HBK Medlem
Inlägg
1.306
Kommun
Partille
HBK-Nr
71
Medlemskap
2024
Hej! Jag har en batteribanken på 300 ah och skall koppla in en inverter 1500w ,den skall säkras av nära batteriet men hur stor säkring skall jag ha? Batteri-inverter 80 cm X2 och 16 mm2 kabel.
Anders
 

Ingrid o Pålle

HBK Medlem
Inlägg
6.604
Kommun
Uppsala
HBK-Nr
3493
Medlemskap
2024
Sv: Säkring?

För att kunna svara, måste man veta hur stor effekt invertern klarar under kort tid (antar att 1500 W är kontinuerlig effekt), samt invertens verkningsgrad.

Pålle
 

Knut

FD HBK Medlem
Inlägg
19.559
Kommun
Australien
HBK-Nr
994
Medlemskap
2022
Sv: Säkring?

Er det kort kabel batteri til inverter så kjør uten sikring men pass på at det ikke er noe som kan slite ned isolasjonen. Uttaket slik du har tenkt deg å bruke dette er ikke mange watt, men maks uttak mulig via inverter er noe helt annet - skulle tro vi snakker om over 300 amp i startstrøm med belastet utgang. Ser du skriver 80 cm avstand og tykk kabel, glem sikringen.
 

Ingrid o Pålle

HBK Medlem
Inlägg
6.604
Kommun
Uppsala
HBK-Nr
3493
Medlemskap
2024
Sv: Säkring?

Då får det bli lite antaganden.

Om vi utgår från att maxbelastning (under några sekunder) är 2000 W, och att verkningsgraden är 80 %, kommer maxförbrukningen att bli drygt 208 A.

En 200 A säkring borde klara av det som invertern maximalt kan leverera.

Pålle
 

PeterK

HBK Medlem
Inlägg
8.876
Kommun
Köping
HBK-Nr
14860
Medlemskap
2024
Sv: Säkring?

Jag har en Dometic 1500W inverter originalmonterad,
den är säkrad på 200A vid batteribanken.
Har aldrig lyckats knäcka säkringen trots kraftig överbelastning (>2000W) av invertern.
 