För info, min erfarenhet.
Bil, Niesmann Flair 7100 07a med Aldevärme.

Jag hade följande problem;
Med 12V cirkulationspumpen (pumpen) och gasol drift fick jag överhettning "2".
Med 230v pump i drift och gasol funkade det fint.
-Slutsats, värmen kunde inte ledas iväg från pannan fort nog med 12v pumpen.

Två möjligheter finns:
-1. Pumpen cirkulerar glykolen för sakta = fel på pumpen.
-2. Glykolen tar inte upp/ger inte ifrån sig värmen bra nog.

För att adressera punkt 1, ny pump monterades = överhettade fortfarande.
För att adressera punkt 2, Systemet sköljdes och nys spec enlig (C12) glykol fylldes, = nu funkar pannan med gasol och 12v pump.

Där ser man!:applaus:
 

Montreal

HBK Medlem
Inlägg
11.739
Kommun
Alingsås
HBK-Nr
707
Medlemskap
2025
Sv: Gammal glykol orsakade överhettad Alde

Undrar hur många Alde-system det verkligen byts vätska på med rätt intervall, det rekommenderas väl vart 3:e år?
 

Master

HBK Medlem
Inlägg
947
Kommun
Motala
HBK-Nr
134
Medlemskap
2024
Sv: Gammal glykol orsakade överhettad Alde

För info, min erfarenhet.
Bil, Niesmann Flair 7100 07a med Aldevärme.

Jag hade följande problem;
Med 12V cirkulationspumpen (pumpen) och gasol drift fick jag överhettning "2".
Med 230v pump i drift och gasol funkade det fint.
-Slutsats, värmen kunde inte ledas iväg från pannan fort nog med 12v pumpen.

Två möjligheter finns:
-1. Pumpen cirkulerar glykolen för sakta = fel på pumpen.
-2. Glykolen tar inte upp/ger inte ifrån sig värmen bra nog.

För att adressera punkt 1, ny pump monterades = överhettade fortfarande.
För att adressera punkt 2, Systemet sköljdes och nys spec enlig (C12) glykol fylldes, = nu funkar pannan med gasol och 12v pump.

Där ser man!:applaus:

Knepigt att den "gamla glykolen" funkade med 220 pumpen, den kanske är effektivare.

Kenneth
 

Wizard

HBK Medlem
Inlägg
4.950
Kommun
Mark
HBK-Nr
5342
Medlemskap
2024
Sv: Gammal glykol orsakade överhettad Alde

Kan det vara för hög halt av glykol som orsakade överhettningen.
Sjunker nivån i expansionskärlet skall man tydligen toppa upp med rent vatten eftersom glykolen inte dunstar.
Fyller man på många gånger med glykolblandning så ökar ju glykolhalten och det är kanske möjligt att den då inte transporterar värmen lika bra???
 
F

F.d. 29954

Guest
Sv: Gammal glykol orsakade överhettad Alde

Med all respekt, och så vidare...
Men jag har lite svårt att tro att en åldrad glykol skulle tarnsportera värme så mycket sämre. Av din beskrivning så drar jag förljande slutsatser. 230V cirkulationspumpen är effektivare än 12V pumpen, förmodligen fler watt och bättre pump. Möjlig förklaring för de beskrivna symptom. Troligen luft i systemet som försvann när du bytte glykol. En annan förklaring är att den nya glykolblandningen smörjer bättre 12V pumpen som har högre friktion än 230V pumpen. Som sagt, jag gissar bara....
 

Montreal

HBK Medlem
Inlägg
11.739
Kommun
Alingsås
HBK-Nr
707
Medlemskap
2025
Sv: Gammal glykol orsakade överhettad Alde

I din eminenta länk till Alde i annan tråd skriver de att man bör byta vart 5:e år.

Jag såg det också, om man använder deras eller motsvarade glykol, men jag tror rekommendationen var vart 3:e år tidigare. Det är väl ungefär så länge korrosionshämmarna är effektiva i vanlig glykol.
 