Så mycket ström kan du ta ut från AGM-batterier ..... i min erfarenhet att förvänta.

ca. 0,964 kWh pr. 100 Ah AGM batterier.
ved 20 timers ens belastning og ca. 18 grader.

PRAKTISK testet på 280Ah AGM Biltema ned til 11,5 volt

1) 2013-04-22 - 2,6 kwh med C20 /2 (2 x 10 timmar)
eller 217 Ah av nominellt värde 280 Ah = 77%
noggrannhet + - 5% (temperatur korrigering)
Ældste batteri 2½+ år.

2) 2014-05-23 - 2,7 kwh C20 målt over 20 timer
224 Ah av nominellt värde 280 Ah = 80%
med uafbrudt og ens belastning
noggrannhet + - 2%
Ældste batteri 3½+ år.

Lidt billeder fra testene:
70418d1366606564t-test-2-x-c20.jpg

---------

A) Hvis du bruger mere/mindre end ca. 50 watt eller 4 ampere pr. 100Ah AGM
bliver batterierne uforholdsmæssigt hurtigere/langsommere afladt:
1 timma urladning med ca. xxx watt - 61 %
2 timma urladning med ca. xxx watt- 77 %
4 timma urladning med ca. xxx watt - 80 %
8 timma urladning med ca. xxx watt - 87 %
20 timma urladning med ca. 50 watt - 100% - udgangspunkt af test.
48 timma urladning med ca. xx watt- 106%
72 timma urladning med ca. xx watt- 110%
120 timma urladning med ca. xx watt - 114%
- i følge Concorde AGM

Lav en test eller beregn selv
hvis du vil vide mere præcis.

B) Temperaturen spiller også en rolle:
-10°C - 80 % af test ned til 11,5 volt
10°C - 92 %
15°C - 95 %
20°C - 100%
25°C - 103%
30°C - 105%
( Victron )

Eksempel:
Du vil med fuldt opladet 100Ah AGM forbrugs batterier,
parkere 20 timer i 20 graders varme (B).

Hvor mange watt kan du gennemsnitlig*** ca. bruge
uden spændingen kommer under det væsentlig skadelige 11,5 volt ?

50 watt/timma (A) i 20 timmar - noggranhet 7%

*** +- ~40% af gennemsnittet.
-----
Hvis det har interesse kan jeg give flere eksempler.
 
Senast redigerad av en moderator:
F

F.d. 55451

Guest
Sv: Så mycket ström kan du ta ut från AGM batterier....

Beregning af hvor meget strøm man kan forvente at tage ud af AGM batterier er ikke en eksakt viden,
det afhænger blandt andet af kemien og den fysiske opbygning i batterierne.

Kemien kan være ny eller gammel efter fremstilling, ibrugtagning og benyttelse.
Blypladerne, glas måtten (AGM) og syren kan være forskellig.

Ovenstående tabeller fra Concorde og Victron
som jeg retter mine beregninger efter
bygger på praktiske test.

AGM självurladdning är minimal
1,7% på første 14 dage efter fulladning.
Men det tiltager upropotionalt.

Lidt andre eksempler som vurderinger - ikke eksakt matematik.

Har du 200Ah AGM og bruger 50 wh vil du få ca. 48 x 1,06 =~51 timers forbrug. (A)

***Har du et belastnings-gennemsnit (A) af ca. 50 wh kan det være fordelt på 20 wh i 10 timer (nat) og 70 wh i 10 timer (dag)

Er den gennemsnitlige temperatur af batterierne kun 10 grader får du kun 92% af det forventede ved 20 grader. (B)

Har du 280Ah batterier ved ca. 20 grader og bruger ca. 520 wh får du kun 63% af det forventede (A)- egen test.

PS.*** Det gælder for det første eksempel i ovenstående indlæg
Du vil med fuldt opladet 100Ah AGM forbrugs batterier,
parkere 20 timer i 20 graders varme (B).

Hvor mange watt kan du gennemsnitlig*** ca. bruge
uden spændingen kommer under det væsentlig skadelige 11,5 volt ?

50 watt/timma (A) i 20 timmar - noggranhet 7%
 
Senast redigerad av en moderator:
F

F.d. 55451

Guest
Sv: Så mycket ström kan du ta ut från AGM batterier....

Jaa-jaaa,
og hvad nu hvis beregningerne ikke holder stik ?
- og spændingen begynder at blive mindre end 11,5 volt og dermed ødelæggende for batterierne.

Jeg har to alarmsignaler og automatisk frakobling af inverter som er den langt største forbruger.
Når inverteren har slået fra
kan spændingen stige med ca. 0,2 volt og det nok til lys og lignende i et kort tidsrum.
instrument.jpg
Mit kontrolinstrument for temperatur i køleskabet og spænding mens jeg kør, eller bruger af batterierne.
Det har fungeret særdeles godt i mere end 12 år
på samme plads under dieseltank måleren er selvfølgelig batteritank' måleren.
-------------
Der var lidt tvivl i det foregående indlæg med det *** markerede regneeksempel som viser et princip
uanset om strømmen rækker til 20, 48 etc. eller 51 timer:

gennemsnittet er belastningsgennemsnittet som i tabel A er væsentlig mindre ((10)6% mer strøm) for 48 timer end som 8 timer (87% eller 13 % mindre strøm)
Derfor kun 20 watt (30 watt mindre) og kun 70 watt (20 watt mere)

Altså, du har 10 timer med 20 watt og 10 timer med 70 watt, men 20 watt over gennemsnittet reducerer mere end 20 watt under gennemsnittet hjælper opad - godskriver.
 