Trumatic SL3002 krånglar

claesA

HBK Medlem
Inlägg
12
Kommun
Enköping
HBK-Nr
26447
Medlemskap
2024
Hej
Jag testade värmaren i husbilen innan semestern och den fungerade bra.
Barnen hade nämligen lånat den och då flämtade värmaren när den gick och lågan flammade upp.
Lite obehagligt.

Så inte ens svärsonen som törs allt vågade ha den på.

På första campingen var det samma sak så vi kunden inte använda värmaren alls.
Ca 10-15 grader på natten så jag trivdes men inte min fru :)

Kan det vara reduceringsventilen?
Pannan är på 50 psi och även ventilen.

Några andra tips, jag tänkte göra ren den för det skadar ju aldrig.

/Claes
 

claesA

HBK Medlem
Inlägg
12
Kommun
Enköping
HBK-Nr
26447
Medlemskap
2024
Såg nu att reduceringsventilen är på 30 mBar men har förut varit 50 mBar.
Den byttes förra sommaren och enligt firman där den köptes får man inte längre använda 50 mBar.
Nu har jag hittat en på 50 mBar på nätet som ska beställas idag.
Ska bli intressant och se om det är felet.
 

Ingrid o Pålle

HBK Medlem
Inlägg
6.599
Kommun
Uppsala
HBK-Nr
3493
Medlemskap
2024
enligt firman där den köptes får man inte längre använda 50 mBar

Sedan många år harmoniserades arbetstrycket för gasol i Europa till 30 mbar.

Eftersom det fortfarande finns många anläggningar i drift med "gammalt" arbetstryck får man givetvis sälja reduceringsventiler som gör att dessa anläggningar kan fortsätta användas. (Reduceringsventiler ska dessutom bytas ut enligt datummärkningen på ventilen.)

Att använda en 30 mbar-ventil till en 50 mbar-anläggning innebär dålig – eller utebliven – funktion. Att använda en 50 mbar-ventil till en 30 mbar-anläggning innebär LIVSFARA!

Följ rådet från Sacce och kolla att alla apparater har samma arbetstryck som reduceringsventilen. Kontakta även den firma som lämnat felaktiga uppgifter och sålt fel produkt till dig och kräv ersättning.

Pålle
 
Toppen