Mina 100W är på 5.6A .... men vad där står på panelen och vad de ger kan skillja mycket.... just nu har jag 460W på taket (då det är sommar) och det laddas med ca 17-19A som bäst under dagen...
 

skalman52

HBK Medlem
Inlägg
498
Kommun
Täby
HBK-Nr
25289
Är de seriekopplade ger de inte fler ampere än vad en enda panel ger, dvs max 5 - 6A. Däremot ger de dubbla spänningen, ca 40 - 45 V tomgångsspänning. Hur regulatorn hanterar detta har jag inte kollat upp, dvs. om regulatorn kan "göra om" den höga spänningen och låga strömmen till lämplig laddspänning och högre ström.

Om de hade varit parallellkopplade hade tomgångsspänningen varit drygt 20V och strömmen max ca 13 A (när solen lyser maximalt vinkelrätt mot panelytan).

MVH
Hans
 

Affezell

HBK Medlem
Inlägg
3,928
Kommun
Söderhamn
HBK-Nr
4542
Är de seriekopplade ger de inte fler ampere än vad en enda panel ger, dvs max 5 - 6A. Däremot ger de dubbla spänningen, ca 40 - 45 V tomgångsspänning. Hur regulatorn hanterar detta har jag inte kollat upp, dvs. om regulatorn kan "göra om" den höga spänningen och låga strömmen till lämplig laddspänning och högre ström.

Om de hade varit parallellkopplade hade tomgångsspänningen varit drygt 20V och strömmen max ca 13 A (när solen lyser maximalt vinkelrätt mot panelytan).

MVH
Hans
förlåt mig skrev fel dom är parallellkopplade
 

Gbgivan

HBK Intresserad
Inlägg
93
Kommun
Göteborg
finns inget enkelt sätt, lägg ihop förbrukningen under ett dygn så ser du ungefär vad du förbrukar, har du solcell så kan du räkna ihop hur lång tid det tar att få igen det du förbrukat!
 

Knut

HBK Webb
Admin medlem
Inlägg
17,926
Kommun
Australien
HBK-Nr
994
Noen solar regulatorer med MPPT har en display opsjon som viser panelspenning og strøm pluss ladespenning og strøm. Og @skalman52 MPPT skal ivareta effekten, noe en lett ser på et slik display, selv med parellelle paneler blir ampere til batteri noe større enn fra panel. Den lille forskjell i effekt (watt) på begge sider av regulatoren er varmeutviklingen i regulatoren.

PWM regulatorer hakker opp strømmen for å lage ladespenning og mister den ekstra effekten panelene kan levere.

Affe du kan kun måle spenning med voltmeter, en trenger å måle spenningfall over en liten shunt for å få ampere. Jeg ville ikke bygge på dette utenpå en regulator, noe annet når det er en del av reguulatorens egen feedback som en kan hente info fra.
 

Rulleriet

HBK Medlem
Inlägg
212
Kommun
Åmål
HBK-Nr
25505
Ett exemper från en gråmulen verklighet som bekräftar vad Knut säjer. Har 2x100W solceller, serie-kopplade som här verkar fungera bättre än parallellt (har provat båda kopplingarna).
Hade jag haft parallellt kopplat, ingen laddning eftersom spänningen då lägre än batteriet.

I Victron-appen ser man att just nu ger 1A på solcellarna 1,2A till batteriet.

Screenshot_20190609-093727.png
 

muskatten

HBK Medlem
Inlägg
2,287
Kommun
Malmö
HBK-Nr
6390
Jag har bara en Ctec D250 SA som regulator för solcellerna
Här hittar du en billig ampere volt, watt, Ah mätare mm.... lätt att montera in då den har en hallsensor.... hör med säljaren om de kan skaffa en 2 meters kabel eller mer mellan mätaren och hallsensorn..för annars få du bara en 30cm kabel :confused:... jag monterade in en sådan till en Hbk kompis nu i feb. och han är jättenöjd :yes:


Voltage Amp Meter With Hall Sensor DC 300V100A | eBay
 

Mats&Agneta

HBK Medlem
Inlägg
80
Kommun
Nacka
HBK-Nr
6360
Jag har 4 x 100 watt på taket. På midsommaraftonen förra året när solen kom fram efter några mulna dagar
så gav dom 340 watt och laddade batteriet med 20,8 A. Du borde kunna få hälften med 200 watt ca 10A när det är som mest gynnsamt i Sverige.:msn_hot:
 

GTV6

HBK Medlem
Inlägg
1,653
Kommun
Håbo
HBK-Nr
23263
Om dom ligger platt på taket så räkna med 30-40% av märkeffekten dvs 200W *0,4 => 80 watt.

80W / 14 volt => 6A

Det bästa är att seriekoppla dessa till en MPPT regulator(under förutsättning att regulatorn klarar spänningen).
 

GTV6

HBK Medlem
Inlägg
1,653
Kommun
Håbo
HBK-Nr
23263
Är de seriekopplade ger de inte fler ampere än vad en enda panel ger, dvs max 5 - 6A. Däremot ger de dubbla spänningen, ca 40 - 45 V tomgångsspänning. Hur regulatorn hanterar detta har jag inte kollat upp, dvs. om regulatorn kan "göra om" den höga spänningen och låga strömmen till lämplig laddspänning och högre ström.

Om de hade varit parallellkopplade hade tomgångsspänningen varit drygt 20V och strömmen max ca 13 A (när solen lyser maximalt vinkelrätt mot panelytan).

MVH
Hans
Räkna om allt till watt så blir det enklare.

tex 100 Watt in ger ca 90%(10% förluster i regulatorn) av detta ut från regulatorn.

dvs 90W in till batteriet som laddas med 14V => 90/14 => 6,5A
 

willow

HBK Medlem
Inlägg
72
Kommun
Norge
HBK-Nr
14407
Er veldig fornøyd med mitt oppsett med solcellepaneler:
Har 2 stk. Westech 160W-paneler koblet i serie, Votronic MPP Duo Digital 350, 2 stk. 82AH GEL-batteri.
I dag ca. kl.11 ladet de med 19,9A!! da solen kom igjennom det skiftende skydekket. Fikk tatt et bilde da de ladet med 16,3A, og 13A gikk inn på batteriene. Batteriens status da var 85% med 3,3A i forbruk. Sted; ca. på 64 breddegrad i Norge.
Selv ved helt overskyet vær på denne årstiden kan de lade 3-5 A.
Ladingen starter mye tidligere enn om de hadde vært koblet parallellt er min erfaring.

IMG_2381.JPG
IMG_0957.PNG
 

Affezell

HBK Medlem
Inlägg
3,928
Kommun
Söderhamn
HBK-Nr
4542
Om dom ligger platt på taket så räkna med 30-40% av märkeffekten dvs 200W *0,4 => 80 watt.

80W / 14 volt => 6A

Det bästa är att seriekoppla dessa till en MPPT regulator(under förutsättning att regulatorn klarar spänningen).
Vet inte om en Ctec Dual 250S är en MPPT laddare och om den klarar spänningen?
Får ringa till Ctec och fråga imorgon
 