Laddfråga

Tråd startad i 'Elförsörjning' av Affezell, 8 Juni 2019.

  1. Affezell

    Affezell HBK Medlem

    Inlägg:
    3,817
    Kommun:
    Söderhamn
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    4542
    Hur många ampere skall två parallellkopplade 100W solceller avge?
     
    Senast ändrad: 8 Juni 2019
  2. muskatten

    muskatten HBK Medlem

    Inlägg:
    1,847
    Kommun:
    Malmö
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    6390
    Mina 100W är på 5.6A .... men vad där står på panelen och vad de ger kan skillja mycket.... just nu har jag 460W på taket (då det är sommar) och det laddas med ca 17-19A som bäst under dagen...
     
    Affezell och Börje A gillar detta.
  3. skalman52

    skalman52 HBK Medlem

    Inlägg:
    343
    Kommun:
    Täby
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    25289
    Är de seriekopplade ger de inte fler ampere än vad en enda panel ger, dvs max 5 - 6A. Däremot ger de dubbla spänningen, ca 40 - 45 V tomgångsspänning. Hur regulatorn hanterar detta har jag inte kollat upp, dvs. om regulatorn kan "göra om" den höga spänningen och låga strömmen till lämplig laddspänning och högre ström.

    Om de hade varit parallellkopplade hade tomgångsspänningen varit drygt 20V och strömmen max ca 13 A (när solen lyser maximalt vinkelrätt mot panelytan).

    MVH
    Hans
     
    Affezell gillar detta.
  4. Affezell

    Affezell HBK Medlem

    Inlägg:
    3,817
    Kommun:
    Söderhamn
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    4542
    förlåt mig skrev fel dom är parallellkopplade
     
  5. Affezell

    Affezell HBK Medlem

    Inlägg:
    3,817
    Kommun:
    Söderhamn
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    4542
    Hur mäter man enklast vad dom ger för spänning resp ström?
     
  6. Gbgivan

    Gbgivan HBK Intresserad

    Inlägg:
    90
    Kommun:
    Göteborg
    finns inget enkelt sätt, lägg ihop förbrukningen under ett dygn så ser du ungefär vad du förbrukar, har du solcell så kan du räkna ihop hur lång tid det tar att få igen det du förbrukat!
     
    Affezell gillar detta.
  7. Affezell

    Affezell HBK Medlem

    Inlägg:
    3,817
    Kommun:
    Söderhamn
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    4542
    Går det inte alls mäta med en voltmätare?
     
  8. Knut

    Knut HBK Webb Admin medlem

    Inlägg:
    17,324
    Kommun:
    Australien
    Medlemskap:
    2022
    HBK-Nr:
    994
    Noen solar regulatorer med MPPT har en display opsjon som viser panelspenning og strøm pluss ladespenning og strøm. Og @skalman52 MPPT skal ivareta effekten, noe en lett ser på et slik display, selv med parellelle paneler blir ampere til batteri noe større enn fra panel. Den lille forskjell i effekt (watt) på begge sider av regulatoren er varmeutviklingen i regulatoren.

    PWM regulatorer hakker opp strømmen for å lage ladespenning og mister den ekstra effekten panelene kan levere.

    Affe du kan kun måle spenning med voltmeter, en trenger å måle spenningfall over en liten shunt for å få ampere. Jeg ville ikke bygge på dette utenpå en regulator, noe annet når det er en del av reguulatorens egen feedback som en kan hente info fra.
     
    Affezell gillar detta.
  9. Rulleriet

    Rulleriet HBK Medlem

    Inlägg:
    155
    Kommun:
    Åmål
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    25505
    Ett exemper från en gråmulen verklighet som bekräftar vad Knut säjer. Har 2x100W solceller, serie-kopplade som här verkar fungera bättre än parallellt (har provat båda kopplingarna).
    Hade jag haft parallellt kopplat, ingen laddning eftersom spänningen då lägre än batteriet.

    I Victron-appen ser man att just nu ger 1A på solcellarna 1,2A till batteriet.

    Screenshot_20190609-093727.png
     
    Affezell, Globe 1, Linder och 1 annan gillar detta.
  10. Affezell

    Affezell HBK Medlem

    Inlägg:
    3,817
    Kommun:
    Söderhamn
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    4542
    Jag har bara en Ctec D250 SA som regulator för solcellerna
     
  11. Montreal

    Montreal HBK Medlem

    Inlägg:
    7,163
    Kommun:
    Alingsås
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    707
    Det finns en batterimonitor NASA BM2 till salu under annonser. :)
     
    kenjon, Per & Carina och Affezell gillar detta.
  12. muskatten

    muskatten HBK Medlem

    Inlägg:
    1,847
    Kommun:
    Malmö
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    6390
    Här hittar du en billig ampere volt, watt, Ah mätare mm.... lätt att montera in då den har en hallsensor.... hör med säljaren om de kan skaffa en 2 meters kabel eller mer mellan mätaren och hallsensorn..för annars få du bara en 30cm kabel :confused:... jag monterade in en sådan till en Hbk kompis nu i feb. och han är jättenöjd :yes:


    Voltage Amp Meter With Hall Sensor DC 300V100A | eBay
     
    Affezell gillar detta.
  13. Mats&Agneta

    Mats&Agneta HBK Medlem

    Inlägg:
    76
    Kommun:
    Nacka
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    6360
    Jag har 4 x 100 watt på taket. På midsommaraftonen förra året när solen kom fram efter några mulna dagar
    så gav dom 340 watt och laddade batteriet med 20,8 A. Du borde kunna få hälften med 200 watt ca 10A när det är som mest gynnsamt i Sverige.:msn_hot:
     
    Affezell gillar detta.
  14. Affezell

    Affezell HBK Medlem

    Inlägg:
    3,817
    Kommun:
    Söderhamn
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    4542
    Tack
    En sån har redan installerat
     
  15. Affezell

    Affezell HBK Medlem

    Inlägg:
    3,817
    Kommun:
    Söderhamn
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    4542
    Jag har installerat en BM2 i bilen
    Affe
     
  16. mlaajanen

    mlaajanen HBK Medlem

    Inlägg:
    1,337
    Kommun:
    Håbo
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    23263
    Om dom ligger platt på taket så räkna med 30-40% av märkeffekten dvs 200W *0,4 => 80 watt.

    80W / 14 volt => 6A

    Det bästa är att seriekoppla dessa till en MPPT regulator(under förutsättning att regulatorn klarar spänningen).
     
    Affezell gillar detta.
  17. mlaajanen

    mlaajanen HBK Medlem

    Inlägg:
    1,337
    Kommun:
    Håbo
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    23263
    Räkna om allt till watt så blir det enklare.

    tex 100 Watt in ger ca 90%(10% förluster i regulatorn) av detta ut från regulatorn.

    dvs 90W in till batteriet som laddas med 14V => 90/14 => 6,5A
     
    Affezell gillar detta.
  18. willow

    willow HBK Medlem

    Inlägg:
    68
    Kommun:
    Norge
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    14407
    Er veldig fornøyd med mitt oppsett med solcellepaneler:
    Har 2 stk. Westech 160W-paneler koblet i serie, Votronic MPP Duo Digital 350, 2 stk. 82AH GEL-batteri.
    I dag ca. kl.11 ladet de med 19,9A!! da solen kom igjennom det skiftende skydekket. Fikk tatt et bilde da de ladet med 16,3A, og 13A gikk inn på batteriene. Batteriens status da var 85% med 3,3A i forbruk. Sted; ca. på 64 breddegrad i Norge.
    Selv ved helt overskyet vær på denne årstiden kan de lade 3-5 A.
    Ladingen starter mye tidligere enn om de hadde vært koblet parallellt er min erfaring.

    IMG_2381.JPG
    IMG_0957.PNG
     
    Göte J, Anders L Eriksson, Linder och 1 annan gillar detta.
  19. Affezell

    Affezell HBK Medlem

    Inlägg:
    3,817
    Kommun:
    Söderhamn
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    4542
    Vet inte om en Ctec Dual 250S är en MPPT laddare och om den klarar spänningen?
    Får ringa till Ctec och fråga imorgon
     
  20. Montreal

    Montreal HBK Medlem

    Inlägg:
    7,163
    Kommun:
    Alingsås
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    707
    Ja, den är en mppt-laddare, och den klarar max 22V.
     
    Affezell gillar detta.