Dålig värme med el i helgen

Tråd startad i 'Under Markisen' av leri, 26 November 2018.

  1. leri

    leri HBK Medlem

    Inlägg:
    209
    Kommun:
    Ekerö
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    25482
    I helgen stod vi med elanslutning. Det var mellan -1 och -6 vilket vi normalt inte har några problem med bara el men icke så denna gång. Med Masa-täcke på (halvintegrerad bil) kom vi inte upp i mer 14-15 grader oberoende vad vi ställde termostaten på.
    Då jag har ganska mycket grejer med mig om något skulle hända så plockade jag fram voltmetern och kollade spänningen. Och där fick vi förklaringen, det skall ju vara 230 volt men i detta fall var det bara 196-197 volt dvs 15% för lågt, inte konstigt att vi inte fick upp värmen inne. Kan ju lägga till att vi har 2,5 kvadrat så det blir inget spänningsfall av det.
    Nu kopplade vi bara om till Mix-2 istället för El-2 och fick det varmt och skönt inne.
    Med detta kan ju vara något att kolla om man har kunskapen att mäta startström och utrustningen.
     
    Gctomas gillar detta.
  2. skalman52

    skalman52 HBK Medlem

    Inlägg:
    345
    Kommun:
    Täby
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    25289
    Inte nog med det. Om man antar att värmeelementet är rent resistivt så ger 15% lägre spänning nästa 30% lägre effekt (Watt). :)

    MVH
    Hans
     
  3. Kompis

    Kompis HBK Medlem

    Inlägg:
    136
    Kommun:
    Norge
    Medlemskap:
    2021
    HBK-Nr:
    17915
    Blue LCD Digital Voltage Volt Meter AC 80-300V US Style Plug 110V 220V
    Koster ca 40 kr i China og er kjekk å ha.
    Elektronikken er vel heller ikke lagd for så lav volt.
    Har vært på flere steder der mange ikke ville ha strøm.
     
  4. JonasS

    JonasS HBK Medlem

    Inlägg:
    1,353
    Kommun:
    Växjö
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    9235
    Det får du gärna förklara för mig som inte läst ellära sedan gymnasiet.
     
  5. ingbe

    ingbe HBK Medlem

    Inlägg:
    153
    Kommun:
    Linköping
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    26160
    15% lägre spänning ger 15%lägre ström: 0.85V * 0,85A = 0,7225W, dvs 27,75% "tapp".
     
    Rulleriet och bosse b gillar detta.
  6. skalman52

    skalman52 HBK Medlem

    Inlägg:
    345
    Kommun:
    Täby
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    25289
    Precis som "ingbe" skriver. Strömmen minskar också när spänningen minskar och eftersom effekten är spänning multiplicerat med strömmen så blir effekttappet "dubbelt upp" (eller rättare sagt "kvadratiskt upp")

    MVH
    Hans
     
  7. sevallbo

    sevallbo HBK Medlem

    Inlägg:
    300
    Kommun:
    Gävle
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    12327
    Vad är mix 2 och el 2 ? Sevallbo
     
  8. Gctomas

    Gctomas HBK Medlem

    Inlägg:
    1
    Kommun:
    Linköping
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    24353
    Råkade ut för samma sak i Pajala för två somras sedan. Det var såååå segt
     
  9. Lasseboy

    Lasseboy HBK Medlem

    Inlägg:
    1,026
    Kommun:
    Borås
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    11736
    Kombinerar gas och el, finns i läge 1 och 2 hur mycket man behöver!
     
  10. leri

    leri HBK Medlem

    Inlägg:
    209
    Kommun:
    Ekerö
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    25482
    På Truman finns två el-lägen, EL 1 = 900 watt effekt samt EL 2 = 1800 watt värmeeffekt, sen finns GAS som förstås är bara gasoldrift som ger 6000watt . När man kör el och det är kallt så räcker kanske inte 900watt eller 1800 watt då kan man "stötta" med gasol = MIX 1 eller MIX 2. Då går gasolen in och stöttar när tempen sjunker. El prioriteras i mix-lägena men räcker det inte så kopplas gasolen in, ELLER om strömmen bryts, då går gasolen in och håller värmen.
     
    Roger och Maria gillar detta.
  11. Knut

    Knut HBK Webb Admin medlem

    Inlägg:
    17,335
    Kommun:
    Australien
    Medlemskap:
    2022
    HBK-Nr:
    994
    Har opplevd det samme med spenningsfall på plasser med underdimensjonert strømnett. Når belastningen øker faller spenningen for ale på plassen.
     
  12. ingbe

    ingbe HBK Medlem

    Inlägg:
    153
    Kommun:
    Linköping
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    26160
    Och om man har en eller till och med två skarvsladdar så blir det ju märkbart spänningfall i den egna inkopplingen. Anledningen till attt man ska rulla ut hela sladden är ju att förlusterna i den alstrar värme som måste kylas bort...
     
  13. JonasS

    JonasS HBK Medlem

    Inlägg:
    1,353
    Kommun:
    Växjö
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    9235
    Tack för förklaringen! Stoppade in de gamla gymnasieformlerna i excel för att förstå och då gick det upp ett litet adventsljus för mig.
     
  14. baktus

    baktus HBK Medlem

    Inlägg:
    5
    Kommun:
    Rättvik
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    26984
    P=U•I
     
  15. ingbe

    ingbe HBK Medlem

    Inlägg:
    153
    Kommun:
    Linköping
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    26160
    Bara tre kvar nu då :spinny:.
     
    JonasS gillar detta.
  16. JonasS

    JonasS HBK Medlem

    Inlägg:
    1,353
    Kommun:
    Växjö
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    9235
    Lägger ihop formlerna P=U*I och R=U/I och "förenklar" så får jag (lyckas inte skriva in formlerna på ett vettigt sätt så det blir en bild) detta resultat:

    effekt.png
    P=1800W
    U1= 230V
    U2=190V

    Riktigt kul att äntligen få lite nytta av gamla kunskaper! (om inte någon nu visar att jag räknat fel förstås)
     

    Bifogade filer:

    • image.png
      image.png
      Filstorlek:
      17.7 KB
      Visningar:
      19
    pekke och Sanddammaren gillar detta.
  17. UssisLeif

    UssisLeif FD. HBK Medlem 2018

    Inlägg:
    281
    Kommun:
    M
    Medlemskap:
    2018
    HBK-Nr:
    22796
    Helt rätt eftersom P= U^2/R och R är konstant.
     
  18. skalman52

    skalman52 HBK Medlem

    Inlägg:
    345
    Kommun:
    Täby
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    25289
    Nu skall jag kanske inte kasta grus i diskussionen genom att ta med en liten komplikation. R är inte riktigt konstant. Speciellt inte i ett värmeelement. R har en temperaturkoeffecient som gör att R minskar när temperaturen minskar.

    Nåja en snabb koll i (räddaren i sådana här sammanhang) Tefyma, visar att koeffecienten är så liten för de flesta metaller och speciellt de legeringar som används i värmeelement att man gott kan räkna R som konstant. Kvällen räddad! :)

    MVH
    Hans
     
    UssisLeif och Jan K gillar detta.
  19. Dethleffskvalite

    Dethleffskvalite HBK Medlem

    Inlägg:
    2,652
    Kommun:
    Lomma
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    1035
    Och om man ansluter husbilen med en jättelång tunn anslutningskabel och lägger en ring på en sådär 50 meter inne bilen så får man ta del av den värmen också. Ibland så har jag tur när jag tänker.
     
    Bestliner, Sanddammaren, skalman52 och 1 annan gillar detta.