Har nu varit ute på rull i drygt tre veckor både i Sverige och utomlands och haft el på ett antal olika ställplatser. Ibland löser automatsäkringen ut direkt, ibland efter några timmar och ibland inte alls. Elpatronen funkar utmärkt så länge det finns ström. Kan säkringen bli sämre med åren (7 år) och därmed känsligare för vilken el som levereras i uttaget eller kan det vara något annat?
Jag har haft ett snarlikt fel, det visade sig att isoleringen runt ett effektsteg(3 kw) i panna var dåligt och då blev det kortis och säkringen gick. Undvek att köra pannan på 3 Kw fungerade den perfekt.
Automatsäkringen slits när den löser ut. Det innebär att den löser ut snabbare efter varje gång den löst och till slut fungerar den inte.