Rita och förnya elsystemet

F

F.d. 3297

Guest
Tyckte det blev lite för rörigt hos "han me´Pilote-n".

Efter c:a 23 år så är det nog dax att "se över" elnäten i Uggleboet.
I motorrummet finns det sladdar som jag inte vet vad de ska vara till.
Jag vill, av säkerhetsskäl, även se över AC-nätet och byta enkla AC-uttag till
"flerkontakters".

misstänker AC-ingången är säkrad med (förskrämda) 6A automatsäkringar som
huvudsäkringar. Bytes till 2 x 10A tillsammans med jordfelsbrytare.
6:eek:rna sätter jag på AC-grenarna i trädet.
Campingplatser utomlands kör ju med 10A som max tillåten förbrukning, då kan det
vara bra att kunna visa på 10A huvudsäkringar.

Nedanför "storspegeln" vid bodelsdörren sitter ett horisontellt nedsänkt
AC-uttag. Blir alltid fullt av skräp. F´låt, tänker konstruktörer någonsin?
Bytes till en "fyrakontakters" på väggen. då kan man köra flera datorer vid bordet.

DC-nätet ska jag "ringa"/ohma m.h.a. mina låånga mätsladdar till ett av de 2 universal-
instrument som finns ombord i husbilen när väl både fordons- eller bodels-batterier är
intagna för vinterns underhåll.
Det blir nog "ett antal" skisser innan ett schema börjar framträda.
Inom, förmodligen något år, så blir det ett 3:e elnät med batteri för mina radiostationer:
HF, CB, 145MHz, 435 MHz och PRM.
DÅ måste jag ha elnäten på papper!!!

När man så håller på och river "överallt och ingenstans" kan man kanske få igång
VV-beredaren som troligen sitter under garderobens förhöjda golv. Hurra!

"Slut för idag!"
 
Senast redigerad av en moderator:
F

F.d. 24414

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Jag har försökt att hålla mig lite lugn när det gäller elsystemet i vår gammel-bil men om jag gissar rätt blir det ganska mycket el-jobb för mig med.
Att hitta ett elschema till bodelen (Pilote 580-89) är troligvis ingen lek men det är inte så många funktioner att hålla reda på.
Till dragbilen (Peugeot J5) har jag all info jag behöver och under huven ska en hel del kablar bytas ut.
Fordonsel är kul, det är bara svårt att veta när man bör sluta byta ut saker....

Jag funderar på nya 230V uttag samt en omkopplare till en inverter så att jag kan växla till batteridrift till alla uttag när jag vill.
Inte för stora laster givetvis men att kunna köra PS3 en stund i husbilen även när man frikampar skulle imponera stort på min brorsson!
Så frågan är om man ska ha relästyrd omkopplig till invertern eller en vanlig hederlig brytare?
Ska kolla lite.
 

Göte J

HBK Medlem
Inlägg
1.655
Kommun
Linköping
HBK-Nr
1230
Medlemskap
2024
Sv: Rita och förnya elsystemet

En variant på omkoppling av 230v är två enkla jordade uttag, ett på invertern och ett från 230v inkommande som bryts upp och en stickpropp till befintliga uttag. Då blir det garanterat "brake befor make".
// Göte J
 
F

F.d. 21685

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Bäckmark skrev:

"Jag har försökt att hålla mig lite lugn när det gäller elsystemet i vår gammel-bil men om jag gissar rätt blir det ganska mycket el-jobb för mig med.
Att hitta ett elschema till bodelen (Pilote 580-89) är troligvis ingen lek men det är inte så många funktioner att hålla reda på.
Till dragbilen (Peugeot J5) har jag all info jag behöver och under huven ska en hel del kablar bytas ut.
Fordonsel är kul, det är bara svårt att veta när man bör sluta byta ut saker....

Jag funderar på nya 230V uttag samt en omkopplare till en inverter så att jag kan växla till batteridrift till alla uttag när jag vill.
Inte för stora laster givetvis men att kunna köra PS3 en stund i husbilen även när man frikampar skulle imponera stort på min brorsson!
Så frågan är om man ska ha relästyrd omkopplig till invertern eller en vanlig hederlig brytare?
Ska kolla lite."




För ordningens skull, jag är gift med din syster och inte din bror!:D
 
Senast redigerad av en moderator:
F

F.d. 24414

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

"



För ordningens skull, jag är gift med din syster och inte din bror!:D


Jag skrev "brorson", hur i hela friden kunde jag skriva det?
Tankevurpa/skrivfel av stora mått då jag ej har någon bror men två systrar samt en kär svåger som är på denna sida trots att han inte har någon husbil!
När ska du köpa husbil grabben?
Får man verkligen skriva här utan husbil???
Köp en husbil nu!
Eller, du kan ta in ett litet kök, toalet, säng samt tv i din skåp-firmabil och leka att det är en husbil......

Och har du bestämt dig för om jag ska ha en omkopplare mellan invertern och 230V in eller om det blir en relälösning?

Ha det // Alf
 
F

F.d. 21685

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Det blir en modell som följer de riktlinjer som finns för reservkrafts omkopplare.. dvs lite automatik och en del mekaniskt...(kryptikskt va???)

För övrigt om jag nu inte misstar mig så har du nog två svågrar, men du har ju helt rätt i att det är bara en som befinner sig på detta forum.....
 
F

F.d. 3297

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Har just varit ute i Uggleboet och kollat ingångssäkringarna på AC-nätet.

Något förvånad fann jag EN 10A autosäkring och en 2A autosäkring bredvid varandra.
AC-ingången är alltså enfas säkrad med 10A, men till vad används 2A-säkringen?
Under "garderobsgolvet" är det kopplat grova AC-kablar men frågan är "vart?".
Blir tydligen att "Ohma" slaDDARNA när väl batterierna är utplockade, d.v.s. efter
besiktning 11-11-14!

"Frågetecknen samlar sig, ve att jag måste räta på dem!"
 
F

F.d. 3297

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Ett önskat elschema börjar nu "träda fram som Nattens Gud".
ska bli intressant att se hur mycket mina önsketankar stämmer
med HYMERs produktion för 20- 25 år sedan.

Gudsonens far (behörig installatör) är vidtalad/tillfrågad så nu
ska jag bara lära mig hur jag hanterar julklappskameran och
lägger in bilderna här så kanske jag kan konkurerara med både
"Brorsan" och "spanske Janne".
" allmänheten varnas! " :santa1:
 
F

F.d. 3297

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Gudsonens fader påpekade att en jordfelsbrytare måste ha
fas och nolla på bestämda sidor om brytaren, annars lär det
inte fungera som tänkt.
Problemet är att den jordade standardkontakten, nere på
kontinenten tyx den kallas för "Schucko",
inte är "Oförväxelbar" utan kan vridas halva varv vilket ju gör
att det som ena gången är fas, nästa gång kan vara jord.
Då funkar inte jordfelsbrytaren.
Jag fick tipset att kolla "el säkerhetsverket´s" hemsida för
vidare info.
På något sätt SKA jag knäcka problemet!
 

Göte J

HBK Medlem
Inlägg
1.655
Kommun
Linköping
HBK-Nr
1230
Medlemskap
2024
Sv: Rita och förnya elsystemet

En jordfelsbrytare jämför strömmen i fas och nolla. Är de inte lika slår den ifrån, dvs om det skiljer mer än 30 mA. Detta gör även om du växlar fas och nolla. Så bry dig inte om vad Fadren säger!
// Göte J
 
F

F.d. 3297

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Göthe,
det där är en allmänt spridd missuppfattning, tyvärr!

Sanningen är att det vid "jordfel" blir ström i "skydds-
jorden". När den strömmen når inställt värde, 30 - 50 mA,
så bryts fas och nolla bort från elnätet.
Det gör att man MÅSTE veta vad som är fas och "nolla".

Den koppling du talar om används i bilar för att hålla koll på
om någon lampa dör. Ibland kan den vara så känslig att den
"protesterar" mot att man bara byter den döda lampan istället
för båda i ett övervakat par.
 

Roland o Ingegerd

HBK Medlem
Inlägg
573
Kommun
Rimbo
HBK-Nr
7128
Medlemskap
2024
Sv: Rita och förnya elsystemet

Hans. En liten fråga bara. Hur vet man vad som är fas resp. nolla i ett vanligt vägguttag?
De lösa jordfelsbrytarna skulle enl. din förklaring bara fungera om man sätter den "rätt"
i vägguttaget. Vad jag vet fungerar de oavsett hur man sätter dem. :quest::quest:
 
F

F.d. 3297

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Ja, Roland,
så har även jag hört, men gudsonsfadern hävdar att så inte är fallet.

Frågan till "elsakerhetsverket.se har kommit men de svarar bara bla-ha,
blaha om att det krävs behörig installatör.
DET visste jag sen förut!

ska nog kolla upp "sladdjordfelsbrytarna".
 

Håkand

HBK Medlem
Inlägg
979
Kommun
Tidaholm
HBK-Nr
3312
Medlemskap
2024
Sv: Rita och förnya elsystemet

Jag har läst igenom en hel del böcker i elsäkerhet och alla förklarar jordfelsbrytarens funktion på samma sätt som Göte gör. Eftersom den jämför strömmen i fasledare och nolledare så spelar det ingen roll hur du vänder den.

Du skriver också att "vid jordfel blir det ström i skyddsjorden". Det är inte alls säkert. Om det är så illa att det är du eller jag som råkar beröra en utsatt del som är spänningsförande så går strömmen genom oss till jord och ingen ström alls i skyddsledaren. Som tur är löser jordfelsbrytare ut även nu eftersom det inte går lika stor ström i fas och nolledare.
 
G

Göran T625

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Hans,

se på bifogade bilden så ser du funktionen av en jordfelsbrytare, som egentligen borde heta felströmbrytare som i DL där den heter Fehlerstrohmschutzschalter! Har egentligen inget med jordfel att göra!

Iin=Iut gör att det inte uppstår någon ström i summatrafon!!!

Sladd-jordfels-brytare är en bra grej! Skyddar inte bara husbilen utan håller ju oxo koll på min kabel så att inget oförutsett händer med den. Har en sådan i min kabel sedan många år. Man kan ju inte lita på att det sitter någon Fi-brytare som funkar i stolpen. Även om du ansluter till ett ojordat uttag uppnår du då en rimlig säkerhet.

73´s de Göran/SM5AWU
 

Bilagor

  • jordfelsbrytare.gif
    jordfelsbrytare.gif
    3,1 KB · Visningar: 466
Senast redigerad av en moderator:
F

F.d. 3297

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

börjar misstänka att det skett "betydande utveckling" de senaste 20 åren.

Har länge undrat över hur "sladdjordfelsbrytare" fungerar. Men där har vi
kanske svaret på Uggleboet´s problem. Ny fråga till "elsakerhetsverket".
Med risk för "blaha"-svar. :blabla:
 
F

F.d. 3297

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Efter koll i gamla el-lära-böcker så kan jag efter svar från
"el Sakerhetsverket" konstatera att jag har haft fel.
Det är fas och nolla som jämförs. Vid fel större än 25 -30 mA
så bryts både fas och nolla.

Ska bli intressant diskussion med gudsonsfadern!

Återstår att se om en "jordfelsbrytare-på-sladd" kan demonteras
för att skruvas in i Uggleboet. Annars så får det bli "en vanlig en".

Återstår att vänta på varmare temp, så man slipper jobba med handskar på.
 

Göte J

HBK Medlem
Inlägg
1.655
Kommun
Linköping
HBK-Nr
1230
Medlemskap
2024
Sv: Rita och förnya elsystemet

Är gudsvärfadern kanske en gammal elektriker, som satt upp nya säkringsskåp och gruppcentraler, kanske? I fasta innstallationer är det ju en dödssynd att växla fas och nolla. Dessutom fungerar ju inte en 3-fas joedfelsbrytare om man skulle skifta mellan en fas och nolledaren. Det skulle ju kunna lura en att tro att samma gäller för 1-fasvarianten.
// Göte J
 
F

F.d. 53078

Guest
Sv: Rita och förnya elsystemet

Ni måste skilja på Jordfelsbrytare och Differensialströmbrytare.

Jordfelsströmbrytarna är nu nästan helt Utrotade och ersatta med Differensialströmbrytare som visas åvan i bilden.
Dessa har markering med N neutral 0 och fas, men det spelar igen roll om man polvänder dom, Antagligen så är det för att hålla en standard med nollan till vänster och faserna till höger.
Dessa differensialströmbrytare mäter skillnaden mellan in och ut är det mer än 35mA så skall dom slå av. Det sitter en knapp som har kopplat ett motstånd för att simulera mini strömmen trycker man på den så skall den slå ifrån.

Om jag inte ter fel så Jordfelsbrytarna var kopplade mellan jord och nolla
Här i Spanien så har det varit Lag på diferensialströmbrytare sedan tidigt 70 tal. Här är jodningen förbrukarens ansvar och i Sverige Elbolagens.
 
Toppen